Auteur Topic: enkele probleempjes gevoelstemperatuur en extra temperatuur  (gelezen 270 keer)

alexuskoi

  • Gast
enkele probleempjes gevoelstemperatuur en extra temperatuur
« Gepost op: 28 april 2018, 12:17:48 »
Verandert van weerstation naar nexus pro met meteobridge. Eindelijk alles in gang gekregen dankzij de hulp van dit forum. Nu zit ik nog met de volgende kleine problemen. Er wordt geen gevoelstemperatuur meer berekend of weergegeven. Ook in mijn meteobridge waarden zie ik geen gevoelstemperatuur. Hoe kan ik dit oplossen?

Verder worden mijn grastemperatuur en vijverwater temperatuur niet weergegeven.  Wat zijn de namen van de extra sensors bij meteobridge ? toch gewoon t1 2 3 ? Wat kan er nog niet juist ingesteld zijn ?

dankjewel

Alexander


wvdkuil

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Berichten: 634
    • Bekijk profiel
    • Template Support
Re: enkele probleempjes gevoelstemperatuur en extra temperatuur
« Reactie #1 Gepost op: 03 mei 2018, 21:17:38 »
Verandert van weerstation naar nexus pro met meteobridge. Eindelijk alles in gang gekregen dankzij de hulp van dit forum. Nu zit ik nog met de volgende kleine problemen. Er wordt geen gevoelstemperatuur meer berekend of weergegeven. Ook in mijn meteobridge waarden zie ik geen gevoelstemperatuur. Hoe kan ik dit oplossen?

Verder worden mijn grastemperatuur en vijverwater temperatuur niet weergegeven.  Wat zijn de namen van de extra sensors bij meteobridge ? toch gewoon t1 2 3 ? Wat kan er nog niet juist ingesteld zijn ?

dankjewel

Alexander
1. Om te zorgen dat men u kan helpen, is het echt nodig om ook de link naar uw website weer te geven.  Dan kan er in de scripts gekeken worden. Er zijn nogal wat verschillende versies.
2. De meeste sensoren zijn temp-hum sensoren en worden door meteo* programma's gecodeerd als th0 th1 enzovoort.
3. U kunt de sensoren vinden in uw meteobridge via de tab "LiveData", rechtsklik op een sensor, dan verschijnt de naam. zie bijgaand screenshot.

Helaas heeft u in uw oplaad-bestand http://manhaeghe.com/weather2/?tagsrc&p=0000&pw=#data-area de regels voor de extra temps twee keer vermeld waarbij de laatste waarde foutief is en in een nul resulteert.
  102 | |tempActInside|[thb0temp-act.1:--]|!
  103 | |tempActExtra1|[t1temp-act.1:--]|!
  104 | |tempActExtra2|[t2temp-act.1:--]|!
  105 | |tempActExtra1|%maxtempfortodayfromyourdata%|!
  106 | |tempActExtra2|%maxtempfortodayfromyourdata%|!

Blijkbaar is het bestand in scriptsMB/tags.mb.txt  NIET gelijk aan het bestand in uw meteobridge want de oplaad bevat minder regels
http://manhaeghe.com/weather2/?tags&p=0000&pw=#data-area
  102 | |tempActInside|16.3|!
  103 | |tempActExtra1|--|!
  104 | |tempActExtra2|--|!

Wellicht is de Leuven-Template te uitgebreid en te onderhouds-intensief en kunt u beter eens andere templates bekijken?

Succes, Wim
Vantage VUE / MB-Nano https://weer.sluispark.be/
Vantage VP2 / USB logger / Meteobridge https://www.weerstation-herent.be/

Support Leuven-Template at  https://support.leuven-template.eu/
Support PWS_Dashboard (HWS-Template) http://pwsdashboard.weather-template.com/

wvdkuil

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Berichten: 634
    • Bekijk profiel
    • Template Support
Re: enkele probleempjes gevoelstemperatuur en extra temperatuur
« Reactie #2 Gepost op: 03 mei 2018, 22:22:19 »
Verandert van weerstation naar nexus pro met meteobridge. Eindelijk alles in gang gekregen dankzij de hulp van dit forum. Nu zit ik nog met de volgende kleine problemen. Er wordt geen gevoelstemperatuur meer berekend of weergegeven.

. . . ingekort . . .
dankjewel
Alexander
De gevoelstemperatuur gebruikt ook  temperatuur , windchill en heatindex.
In uw oplaadbestand http://manhaeghe.com/weather2/?tags&p=0000&pw=#data-area staat die in regel 85 de windchill op 0 graden.   85 | |chilAct|[wind0chill-act.1:0]|!
      | |chilAct|0|!
Dus wordt de gevoelstemperatuur dan 0 graden.

Kontroleer de "Live Data" tab war daar als wind-chill wordt aangegeven.

Succes, Wim
Vantage VUE / MB-Nano https://weer.sluispark.be/
Vantage VP2 / USB logger / Meteobridge https://www.weerstation-herent.be/

Support Leuven-Template at  https://support.leuven-template.eu/
Support PWS_Dashboard (HWS-Template) http://pwsdashboard.weather-template.com/

alexuskoi

  • Gast
Re: enkele probleempjes gevoelstemperatuur en extra temperatuur
« Reactie #3 Gepost op: 04 mei 2018, 09:56:10 »

Alexander
[/quote]

Helaas heeft u in uw oplaad-bestand http://manhaeghe.com/weather2/?tagsrc&p=0000&pw=#data-area de regels voor de extra temps twee keer vermeld waarbij de laatste waarde foutief is en in een nul resulteert.

hallo wim, dat is nu net het gene ik niet goed versta. welke regel staat er dan precies teveel ? ik zie verschillende regels. De ene keer zie ik tempactextra 1 en eronder 2 toch niet hetzelfde ? Of werkt dit niet zo ?

  102 | |tempActInside|[thb0temp-act.1:--]|!
  103 | |tempActExtra1|[t1temp-act.1:--]|!
  104 | |tempActExtra2|[t2temp-act.1:--]|!
  105 | |tempActExtra1|%maxtempfortodayfromyourdata%|!
  106 | |tempActExtra2|%maxtempfortodayfromyourdata%|!

Blijkbaar is het bestand in scriptsMB/tags.mb.txt  NIET gelijk aan het bestand in uw meteobridge want de oplaad bevat minder regels
http://manhaeghe.com/weather2/?tags&p=0000&pw=#data-area
  102 | |tempActInside|16.3|!
  103 | |tempActExtra1|--|!
  104 | |tempActExtra2|--|!

Mijn fout heb de template niet opnieuw ingeladen in meteobride. Dat is nu wel opnieuw gebeurd.
Wellicht is de Leuven-Template te uitgebreid en te onderhouds-intensief en kunt u beter eens andere templates bekijken?


Succes, Wim
[/quote]

Dankjewel ik weet dat mijn vragen niet altijd even makkelijk te doorgronden zijn

wvdkuil

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Berichten: 634
    • Bekijk profiel
    • Template Support
Re: enkele probleempjes gevoelstemperatuur en extra temperatuur
« Reactie #4 Gepost op: 04 mei 2018, 10:21:44 »
. . . ingekort . . .
Helaas heeft u in uw oplaad-bestand http://manhaeghe.com/weather2/?tagsrc&p=0000&pw=#data-area de regels voor de extra temps twee keer vermeld waarbij de laatste waarde foutief is en in een nul resulteert.

hallo wim, dat is nu net het gene ik niet goed versta. welke regel staat er dan precies teveel ? ik zie verschillende regels. De ene keer zie ik tempactextra 1 en eronder 2 toch niet hetzelfde ? Of werkt dit niet zo ?

  102 | |tempActInside|[thb0temp-act.1:--]|!
  103 | |tempActExtra1|[t1temp-act.1:--]|!
  104 | |tempActExtra2|[t2temp-act.1:--]|!
  105 | |tempActExtra1|%maxtempfortodayfromyourdata%|!
  106 | |tempActExtra2|%maxtempfortodayfromyourdata%|!

Voorbeeld: Actuele temperatuur voor een extra temperatuur sensor => tempActExtra1

Op regel 103 wordt de variabele tempActExtra1  gevuld met de meteobridge waarde [t1temp-act.1:--] Dit is de actuele waarde van temp sensor 1 en als die er niet is wordt er -- als waarde gebruikt.

Zie http://meteobridge.com/wiki/index.php/Templates  waar alle ondersteunde sensors staan. Daar staat geen t1 tussen, misschien werkt die wel bij jouw station, even geen tijd om dat uit te zoeken.

Op regel 105 wordt de variabele tempActExtra1  opnieuw gevuld, maar nu met een string %maxtempfortodayfromyourdata%
De scripts zullen die string als nul waarde herkennen.

Dus omdat de waarde als laatste een waarde nul krijgt wordt die waarde verder gebruikt.

Succes, Wim

P.S.
Dit is  de vergelijking http://manhaeghe.com/weather2/?compare&p=0000&pw=#data-area tussen het template-bestand en de door Meteobridge vertaalde waardes:
  102 | |tempActInside|[thb0temp-act.1:--]|!
      | |tempActInside|25.7|!
  103 | |tempActExtra1|[t1temp-act.1:--]|!
      | |tempActExtra1|--|!
  104 | |tempActExtra2|[t2temp-act.1:--]|!
      | |tempActExtra2|--|!
  105 | |tempActExtra1|%maxtempfortodayfromyourdata%|!
  106 | |tempActExtra2|%maxtempfortodayfromyourdata%|!
Zoals je ziet kent jouw Meteobridge geen sensor t1, er wordt een -- waarde gegeven.
Maar de regels daar weer onder maken er niet vertaalde string %maxtempfortodayfromyourdata% van.
Zowel de --  als de %maxtempfortodayfromyourdata%  resulteren in een nul-waarde.

« Laatst bewerkt op: 04 mei 2018, 10:26:44 door wvdkuil »
Vantage VUE / MB-Nano https://weer.sluispark.be/
Vantage VP2 / USB logger / Meteobridge https://www.weerstation-herent.be/

Support Leuven-Template at  https://support.leuven-template.eu/
Support PWS_Dashboard (HWS-Template) http://pwsdashboard.weather-template.com/

alexuskoi

  • Gast
Re: enkele probleempjes gevoelstemperatuur en extra temperatuur
« Reactie #5 Gepost op: 04 mei 2018, 14:08:52 »
Hallo Wim, de vraag is dan welke nummer wordt dan gebruikt voor mijn 2 extra sensoren ? ik heb een tfa nexus pro weerstation verbonden met meteobridge mvg.

wvdkuil

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Berichten: 634
    • Bekijk profiel
    • Template Support
Re: enkele probleempjes gevoelstemperatuur en extra temperatuur
« Reactie #6 Gepost op: 04 mei 2018, 15:03:04 »
Hallo Wim, de vraag is dan welke nummer wordt dan gebruikt voor mijn 2 extra sensoren ? ik heb een tfa nexus pro weerstation verbonden met meteobridge mvg.
Welk weerstation je hebt doet er niet toe.
Meteobridge geeft duidelijk aan wat de naam is van iedere sensor die het heeft herkend.
Kijk op de "LiveData" tab in je Meteobridge .
Daar staan alle sensoren die Metebridge van dit station heeft herkend in het vak "LiveData" => zie screenshot hieronder "LiveData.jpeg"
In jouw geval dus temp-sensors "Outdoor" "Outdoor#1"  "Outdoor#2" en een hele vreemde "Outdoor T #9"

Ga dan naar onderen met de lange lijst "Historical Data" met de door Meteobridge gemeten/berekende waardes.
Laat de muis gewoon boven een sensor staan (= in het Engels "hover above the sensor")
En Meteobridge laat meteen de sensor naam zien.  => Zie screenshot outdoor-1.jpeg.
Dus in dit screenshot heeft "Outdoor#1" de sensor-naam th1temp en is de actuele waarde 15.1 C.
De nu ingestelde primaire sensor heeft nu als naam th0temp en je derde outdoor sensor th2temp.
===
Let op.  Je kunt hier ook aangeven welke sensor (jij hebt er drie) je als primaire = belangrijkste sensor wilt gebruiken.
Doe dat nog maar niet, dan moet ook het template bestand worden aangepast.
« Laatst bewerkt op: 04 mei 2018, 15:07:59 door wvdkuil »
Vantage VUE / MB-Nano https://weer.sluispark.be/
Vantage VP2 / USB logger / Meteobridge https://www.weerstation-herent.be/

Support Leuven-Template at  https://support.leuven-template.eu/
Support PWS_Dashboard (HWS-Template) http://pwsdashboard.weather-template.com/

alexuskoi

  • Gast
Re: enkele probleempjes gevoelstemperatuur en extra temperatuur
« Reactie #7 Gepost op: 04 mei 2018, 17:20:49 »
Dankjewel Wim,

Is eindelijk gelukt dankzij je goeie uitleg!

Nu heb ik nog een paar kleine vragen en dan laat ik je eindelijk gerust  ;)
Ik heb ergens gezien dat je record vanuit Wu ook kan laten zien op de site. Aangezien ik meteobridge heb en daar niet echt een database van jaren heb (nog maar paar weken gebruik) Zou ik records uit het verleden willen opvragen vanuit die database. Ik dacht ergens gelezen hebben hoe dat kon. Waar kan ik daar uitleg over vinden ?  Ook zou ik bij water en extra 2 (screenshot) een minimum temperatuur willen weergeven. En extra2 veranderen naar grastemperatuur. Hoe kan ik dit het beste doen ?

Heel erg bedankt en alvast een goed weekend !